三相电压不够380对电机(水泵)影响大吗?

[复制链接]
发表于 2012-3-10 22:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 郑州机泵维修 于 2012-3-10 22:07 编辑

昨天一客户那里有一台30KW的水泵,说是出水量不够,我就到客户那里看看,这台是新水泵,想着水泵应该没问题,就测电流电流是62,61,59, 电流误差不大,就测电压,结果电压三相分别是361,362,365,当时我说是电压不够,但是客户说这个井里原来的水泵都用3,4年了,对了,他们那是变压器变得电,一个变压器带两个水泵,我还去测了另一台的水泵电压,这台水泵的电压比这个还低,基本上才340多不到350的电压,但是这台水泵没事出水两还行,这台水泵也用2,3年了
   在这里就是想请问一下师傅们你们遇到过这样的问题没,还有就是三相电压不够380对电机(水泵)影响大吗?要是影响不大跟出水量没关系的话,我就让客户把水泵给捞上来,给客户换台新的水泵,以前没遇见过电压这样的,请有经验的师傅指教一下
   在此先谢谢大家了
发表于 2012-3-10 22:19:33 | 显示全部楼层
电压不够的话电流大。绕组温升加快
 楼主| 发表于 2012-3-10 22:28:01 | 显示全部楼层

电压360,水泵是80米扬程,80吨流量的,井深38米,平推有将近3公里,但是我去的时候是没加上平推的距离测电压电流的,电流按正常的误差不大,可是情况是扬程减半了,电流是该大才对
发表于 2012-3-10 22:45:11 | 显示全部楼层
是水泵有问题吧,没有实际功率那么大,你可先关一台旧水泵,单独供电给新水泵试试看啊,
发表于 2012-3-10 23:10:12 | 显示全部楼层
30KW水泵需要降压起动,有没有检查水叶,电压低可以并3个电容补偿.
发表于 2012-3-11 07:53:59 | 显示全部楼层
380的电压 测出来得到420标准 电流正常一般没什么事 如果是电压过低的问题 就有种过载的问题 电机会发热 带不起来
发表于 2012-3-11 07:59:23 | 显示全部楼层
叶轮里是不堵了
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:30:24 | 显示全部楼层
2687588 发表于 2012-3-11 07:53
380的电压 测出来得到420标准 电流正常一般没什么事 如果是电压过低的问题 就有种过载的问题 电机会发热 带 ...

水泵看着出去都没劲
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:32:09 | 显示全部楼层
谢谢大家了,我换台新水泵再试试就知道了
发表于 2012-3-11 20:35:23 | 显示全部楼层
电压不够,机器转速达不够,绕组加快升温,要烧机器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 12:28 , Processed in 0.063079 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表