400KW兰州发电机屡烧的原因大家讨论下

[复制链接]
发表于 2012-5-23 09:23:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-5-23 21:03:31 | 显示全部楼层
tf810233 发表于 2012-5-23 09:23
并网发电的要求很高,安装的保负装置很多,你什么都没有,肯定早晚会烧

师傅啊。这三台发电机并不并车使用我说的很清楚了。单机交替用每次只开一台。没找到症结所在啊
发表于 2012-5-24 10:03:19 | 显示全部楼层
★媚姬★ 发表于 2012-5-23 21:03
师傅啊。这三台发电机并不并车使用我说的很清楚了。单机交替用每次只开一台。没找到症结所在啊

看了你的几遍帖子没有发现真实原因,根据你述说清况应该是电路设计问题?也就是N点最终不规零所造成的主要原因!建议查清电路N线最终规零即可解决问题。不用搞什么N点断路器那是不科学的也无道理的!
发表于 2012-5-25 23:15:53 | 显示全部楼层
是互感电流吧?400千瓦线圈阻直小,容易烧毁。
发表于 2012-6-7 00:32:17 | 显示全部楼层

RE: 400KW兰州发电机屡烧的原因大家讨论下

★媚姬★ 发表于 2012-3-17 17:50
谢谢大家关注。。希望大家看清内容再发帖。我说的很清楚了三台并不并联使用,每次只开一台。烧坏400千瓦原 ...

呵呵呵,我看是因为由于零线没分开,而开起一台时由于使用电器或机器有零线开路导致相线串线而烧坏大的发电机!
发表于 2012-11-5 09:25:04 | 显示全部楼层
hbhswangjiguo 发表于 2012-4-27 11:49
  我觉得这种情况还要根据现场实际情况进行分析,零线未隔离,理论上说不会发生问题,但是,接线方式是不 ...

楼上理论知识很丰富,不知道实践经验如何。
发表于 2012-11-7 18:41:25 | 显示全部楼层
相位不同不能合并
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:07:54 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见。前几天有幸碰到了蓝电的工程师。请教了一下。原因是并车后。零线零电位电压漂移。会损坏发电机相复励的电抗器和电流互感器。再次谢谢大家。
发表于 2013-9-11 12:47:30 | 显示全部楼层
楼主没讲明白,发电机“烧',烧在哪里?是主定子?主转子?励磁机?相复励调压装置?还是相关附件?
发表于 2013-10-1 14:14:43 | 显示全部楼层
不同功率发电机当然可以并网发电,只不过要专业的拼机控制柜就可以。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:53 , Processed in 0.058560 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表