400KW兰州发电机屡烧的原因大家讨论下

[复制链接]
发表于 2012-3-19 09:10:25 | 显示全部楼层
我觉得不可能,零线隔不隔离应该没影响,按照并网发电的 条件,功率比不大于3;1,你那也 合格。是不是你检查错了 ???
发表于 2012-3-19 15:10:39 | 显示全部楼层
我想也不可能,400KW不合闸,不可能够成回路。
 楼主| 发表于 2012-3-19 16:20:42 | 显示全部楼层

这种情况遇到很多。现在我们制造的产品都用接触器将零线隔离。我也想不通为什么。我都搞很多次了。加上零线接触器后。再无故障。另外我根本并不并车使用。每次只开一台,单机运行。发电机主回路没烧是相复励的电流互感器烧了。发电机售后工程师也说是零线未隔离的原因。
发表于 2012-4-26 12:50:46 | 显示全部楼层
我觉得不可能,零线隔不隔离应该没影响,按照并网发电的 条件,功率比不大于3;1,你那也 合格。是不是你检查错了 ???
 楼主| 发表于 2012-4-26 16:57:54 | 显示全部楼层
788 发表于 2012-4-26 12:50
我觉得不可能,零线隔不隔离应该没影响,按照并网发电的 条件,功率比不大于3;1,你那也 合格。是不是你检 ...

改装几台后再无出现烧坏的故障。蓝电工程师也认为是零线未隔离问题。我也不明白其中道理
发表于 2012-4-27 11:49:20 | 显示全部楼层
  我觉得这种情况还要根据现场实际情况进行分析,零线未隔离,理论上说不会发生问题,但是,接线方式是不是存在着感生电流,我打个比方,你这三台发电机的零线电缆(或线)是并排敷设的,而且没有屏蔽层,当另两根零线中有电流通过时就有可能在这个电缆中存在感生电流。现场的施工情况很复杂的。我个人觉得还得从烧的那个电流互感器,一点一点的向前查。既然烧电流互感器了,那么说明相复励环节当时产生了很大的电动势,每个元件、每段线和另两台发电机之间有没有存在“交集”,楼主也说了,售后的说是零线未隔离造成的,那就从这个环节查查。
   工程技术问题,没有调查就没有发言权,大家探讨时也只是提供一个思路,只有掌握第一手资料了,才能真正的找到病根。
 楼主| 发表于 2012-4-27 12:16:40 | 显示全部楼层
hbhswangjiguo 发表于 2012-4-27 11:49
  我觉得这种情况还要根据现场实际情况进行分析,零线未隔离,理论上说不会发生问题,但是,接线方式是不 ...

同意楼上意见。我觉得是感应电造成的
发表于 2012-4-27 22:59:01 | 显示全部楼层
学习中,观注中
发表于 2012-4-30 23:13:21 | 显示全部楼层
和变压器一样,相同功率,相序正确才能使用。
发表于 2012-5-5 14:41:35 | 显示全部楼层
能否将配线图绘出来,大家才好纸上谈兵。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 07:34 , Processed in 0.060449 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表