电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13432|回复: 54

400KW兰州发电机屡烧的原因大家讨论下

[复制链接]
发表于 2012-3-10 19:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是做配电板的,今天到了船上详细询问三台发电机分别为400.300.150千瓦。每次只开一台。400千瓦发电机老是被150千瓦损坏。有一次150千瓦未合闸400千瓦发电机就烧了发电机已被其售后修好。我打开发电机看了一下更换的为相复励电流互感器。三台发电机均为兰州可控相复励发电机。仔细查看配电板三台零线果然没经过施耐德主开关。是直接并在一起的。用了三只德力西170安接触器。分别将各自发电机的零线经接触器隔离然后再到达零线母排上。三台接触器是在其发电机合闸时零线接触器动作零线与母排连接。活是干完了。我总是很模糊。是什么原因损坏400千瓦的。有一次150千瓦分明就没合闸,零线虽是相连。零线应是没电压的啊。为何会损相复励电流互感器。我是一知半解,大家仁者见仁。智者见智。
发表于 2012-3-10 19:36:25 | 显示全部楼层
没弄过这种东西
发表于 2012-3-10 19:37:21 | 显示全部楼层
我认为过载或短路造成的
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:40:50 | 显示全部楼层

400千瓦没开。只有150千瓦开着而且还没合闸。400千瓦此时根本没开却烧掉了。你说的可以排除。谢谢你的回复
发表于 2012-3-10 20:08:21 | 显示全部楼层
三台交流发电机并联发电,需要用高等数学计算论证、需要负载匹配;普通的电工是做不到的。按初级理论分析,功率最大的先损坏,因为它内阻最小;三个发电机的相位不一致也会烧毁电机。
发表于 2012-3-11 23:12:44 | 显示全部楼层
如果三台并联的中性点接地没有,接地电阻达到要求吗,
发表于 2012-3-12 01:31:14 | 显示全部楼层
功率不一样,不能做并联..你那本台也差太多了吧...所以一定会烧掉最大功率的...你说400的没有合匝,那就是有感生电流或有鬼....
发表于 2012-3-12 20:30:39 | 显示全部楼层
功率不一样,参数不一样不能并联。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-3-17 17:50:07 | 显示全部楼层
有钱的穷人 发表于 2012-3-12 01:31
功率不一样,不能做并联..你那本台也差太多了吧...所以一定会烧掉最大功率的...你说400的没有合匝,那就是有感 ...

谢谢大家关注。。希望大家看清内容再发帖。我说的很清楚了三台并不并联使用,每次只开一台。烧坏400千瓦原因是以前零线没有隔离。这点我是知道的。我想知道的是零线没隔离为什么会损坏发电机。之中的原因我不清楚。希望高手解答。
发表于 2012-3-17 19:48:07 | 显示全部楼层
没弄明白,继续关注中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 07:20 , Processed in 0.074370 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表