楼主: luchuan2

我这里的地线怎么带电压

[复制链接]
发表于 2012-3-10 10:49:18 | 显示全部楼层
接地线开路了。
 楼主| 发表于 2012-3-14 17:50:52 | 显示全部楼层
接地线开路怎么说的,感觉是漏电了。漏电电流虽然不大,电压够大,也很危险啊。
724458552 该用户已被删除
发表于 2012-3-21 15:31:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-21 19:00:22 | 显示全部楼层
对的,的确是没有接地,赶紧去接地
发表于 2012-12-11 14:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
如果是三线五线制(TN——S系统)的话,是地线(PE)与零线(N)在总箱处没有连在一起,或者是变压器中性线接地不良,在就是施工方偷工减料,
发表于 2012-12-11 15:03:03 | 显示全部楼层
接地线电阻过大引起的
发表于 2012-12-11 22:18:05 | 显示全部楼层
居民用电好多就是两条线,地线没接呢,是个摆

发表于 2012-12-27 06:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
火线接了设备外壳   地线接地电阻过大
发表于 2012-12-27 06:58:04 | 显示全部楼层
请电工查线路。
发表于 2013-1-13 17:16:46 | 显示全部楼层

可能是电力变压器接地不好或者是你的接地线不良。