我本是开维修店的,近日经人介绍兼职做一沙石场电工,该厂是外地老板投资刚建成试生产,我去大概看拉一下,除了两台130KW圆锥机控制柜为原厂配套外,其余电机控制柜皆为老板另请师傅定做,外观倒是整齐,就是线路乱。最近老是烧输送带电机接触器和热保护器,其触点大多烧的粘连或者断相,以致最后烧电机。几乎天天都有这种情况,输送电机是5.5~11KW,接触器为40~60A,电压都足,且控制室装有空调温度不高,按理说应该能承受啊,思前想后不得要领,我是又忙店里又忙厂里,晚上有时半夜出问题也要去,搞得心力憔悴。最近洗砂机和锷破机主线缆发热严重,双200A空开频繁跳闸,其负载十台45KW一台55KW十多台几千瓦电机,请教改为多大的线缆和空开合适。各位师傅指点迷津,拜谢!!!!!!
发表于 2012-3-7 23:51:50 | 显示全部楼层
是谁接的,10台45KW就超过200A了 ,还接那么多几千瓦的,肯定跳闸啦,也不算一下电线的安全载流量,和开关的最大负荷,
发表于 2012-3-8 00:17:29 | 显示全部楼层
    500KW+加十多台......, 最大1000A的电流,两个200A的空气开关能不跳吗?电线是多大的?
发表于 2012-3-8 14:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
负荷近600KW.运行电流大约1000A.用240平铜电缆吧!负荷起动时要有间隔。开关用1600A的万能断路器,以上供参考。
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:25:37 | 显示全部楼层

哦。以前用的是铝绞线,我换了试试。谢谢各位师傅帮忙!