一台LG空调制冷效果差,经售后多次维修无功而返。据顾客反映的情况,空调最开始的故障是漏氟导致制冷效果不好,每次加氟后恢复正常,不久又旧病复发,最后被售后维修部拆下来进行维修,修复再装机效果一直不佳。
     检修过程:我到达现场开机查看原因,测压缩机工作电流为2A-3A,高压管结白霜,低压截止阀压力为0.15—0.25变化。看样子应该是要加氟,首先少量加入一定R22观察动向,发现电流无多大变化,低压截止阀压力也没有明显上升,高压管结霜越来越厚,压缩机发出的声音很沉闷,且很快保护停机。根据现象分析可能是堵塞造成此故障,立即排空清洗管道,从高压接口不断排空 ,再加氟试机故障依旧。很可能脏堵了,于是将整机拆下检测。重点检查截止阀、节流毛细管,发现高压截止阀内居然有砖头渣卡在里面堵住接口 ,难怪多次排空清洗无效,原来有这玩意进去捣乱。这东西怎么进去的呢?大概是拆装机时不小心掉进去的吧!所以提醒各位同行拆装空调时一定要注意保护好接口,最好每拆一个接口就用胶布封住以免灰尘之类掉进去制造麻烦。