今天接修一台美的23定速空调不制热,检查发现四通阀根部漏氟,更换四通阀,定量加氟,试机却发现制热压力0.6MP,制冷压力0.4MP。电压220V,电流1.56A  压机排气管温和回气管温差不多,四通阀两边温差不大。是四通阀没焊好还是压缩机串气啊?
发表于 2012-3-3 20:46:53 | 显示全部楼层
四通阀和压缩机都有可能!一一排除!
发表于 2012-3-3 20:54:32 | 显示全部楼层
先看压速机压力,如正常,从新换四通阀。换四通阀应把四通阀倒过来进道水里焊接,特必注意。汤坏报废。
发表于 2012-3-3 21:01:02 | 显示全部楼层
我想压机坏的可能性大点
发表于 2012-3-3 21:13:23 | 显示全部楼层
大概四通阀没有焊好吧?先给压缩机的排气管和吸气管焊下来,在试压缩机就知道行不行了。
 楼主| 发表于 2012-3-3 21:15:34 | 显示全部楼层
谢谢  大家的分享明天试试
半个技工 该用户已被删除
发表于 2012-3-3 23:30:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-4 00:08:24 | 显示全部楼层
不知你的四通阀咋换的?是不是把阀芯烤坏了?
发表于 2012-3-4 09:23:17 | 显示全部楼层
可能压机串气了!