楼主: 小谢菜鸟

双速电机,三相电流不平衡。

[复制链接]
发表于 2012-3-3 12:30:06 | 显示全部楼层
是不是相间绝缘不好了
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:32:49 | 显示全部楼层

不管我如何调三根线,此中是固定在一相电流大,
发表于 2012-3-3 12:35:48 | 显示全部楼层
在电机出线口直测,A,B.C,组电阻一样就是好的,不·一样,没看见烧的迹象,可能是漆包线破皮造成匝间短路
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:41:32 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2012-3-3 12:35
在电机出线口直测,A,B.C,组电阻一样就是好的,不·一样,没看见烧的迹象,可能是漆包线破皮造成匝间短路

阻值是一样的。
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:42:11 | 显示全部楼层
我心飞翔. 发表于 2012-3-3 12:35
在电机出线口直测,A,B.C,组电阻一样就是好的,不·一样,没看见烧的迹象,可能是漆包线破皮造成匝间短路

4.6、4.6、4.6
发表于 2012-3-3 12:42:32 | 显示全部楼层
你把电机里面的星点断开,用摇表测测这3相有连电的,要不就重缠
发表于 2012-3-3 12:44:02 | 显示全部楼层
没看见烧,怎么组值相差这么大,线圈变黑色了吧
 楼主| 发表于 2012-3-3 12:45:03 | 显示全部楼层
电视空调 发表于 2012-3-3 12:42
你把电机里面的星点断开,用摇表测测这3相有连电的,要不就重缠

本来就有6条线出来的啊,三角形/双路星形。双速
发表于 2012-3-3 12:46:04 | 显示全部楼层
小谢菜鸟 发表于 2012-3-3 12:41
阻值是一样的。

是双交流接触器吗?还是转换开关,电机是好的
发表于 2012-3-3 12:50:39 | 显示全部楼层
兄弟电机是好的,应该就是转换开关坏了,换开关,这个可修的多了,线头尾可别接错了