楼主: 章红

管温传感器和环温传感器的区别是什么?

[复制链接]
发表于 2012-3-5 18:22:30 | 显示全部楼层
压机排出温度传感器待机是四五伏,开机后是两伏左右吧.....
发表于 2013-12-10 22:53:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-10 23:13:57 | 显示全部楼层
    我见过海尔定频机有6个温度传感器的,内外各3个
发表于 2014-3-22 10:25:01 | 显示全部楼层
长见识啊!
发表于 2014-3-22 11:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
定频机一般两至四个,变频机五个。
发表于 2014-3-22 11:35:40 | 显示全部楼层
定频挂机一般最少2个,管温传感器;室温传感器;柜机:有室温传感器,室内管温传感器;室外环温传感器;室外管温传感器;压缩机排气传感器;变频挂机:室温传感器;室内管温传感器;室外环温传感器;室外管温传感器;压缩机排气传感器;室外压缩机热保护传感器。变频柜机室温传感器;室内管温传感器;室外环温传感器;室外管温传感器;压缩机排气传感器;室外压缩机热保护传感器。个人见解
发表于 2014-3-22 14:02:52 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-3-5 18:22
压机排出温度传感器待机是四五伏,开机后是两伏左右吧.....

请教下周老师,当cP∪直流电位从高电位降到多少时cp∪发出指令,启动内风机?
发表于 2014-3-22 14:08:19 | 显示全部楼层
制冷时,内风机不受温度的影响,制热时,内管温的温度大于23度时会启动;但各个厂家的设置有的不一样..
发表于 2014-3-25 00:10:41 | 显示全部楼层
谢谢!内外机都有毛细管机组,细管不论是制冷或制热,细管阀都不应结霜和结露对吗?
发表于 2014-3-25 10:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-3-5 17:56 氟多了或者氟少了压机排出温度传感器都会感觉到温度上升!它会告诉CPU,而CPU又会下达指令到变频空调的限 ...

CPU里有数据的,通过数据对比来进行控制