制冷系统脏堵问题应该如何处理?

[复制链接]
发表于 2009-5-4 08:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
问问兄弟姐妹门     我给整脏堵了   我怎么也冲不好啊   谁能给我支给方法啊    谢谢    我是新手啊
发表于 2009-5-4 09:11:11 | 显示全部楼层
脏堵部位多数是干燥过滤器和毛细管最前端部分,割掉毛细管前15公分,用高压氮气打通毛细管,换新干燥过滤器,再用氮气把冷凝器吹干净,连通管道试机。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
qijisky + 3 参与鼓励

查看全部评分

发表于 2009-5-4 10:46:16 | 显示全部楼层
毛细管头,弄成斜口行状。不易堵塞
发表于 2009-5-4 10:54:51 | 显示全部楼层
把干燥过滤器换掉,反向打压,如果哈不行就剪掉一部分毛细管。
发表于 2009-5-4 15:04:41 | 显示全部楼层
楼上说得很正确,实在不行就更换毛细管
发表于 2009-5-4 17:19:05 | 显示全部楼层
更换毛细管吧!!!
发表于 2014-8-7 13:50:52 | 显示全部楼层
毛管剪去15公分还可以吗