PHILCO空调夏天制冷正常冬季制热外机工作十几分钟就停机

[复制链接]
发表于 2012-2-27 13:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今遇一32空调,不知是啥牌子,标的字母是;PHILCO,夏天制冷正常,冬季制热外机工作十几分钟,就停机了,内机定时灯就亮起了,不知是啥原因,求答案,谢谢了。。。。。
发表于 2012-2-27 13:14:12 | 显示全部楼层
管温感温头坏了,内机不转吧?
发表于 2012-2-27 14:07:43 | 显示全部楼层
(PHILCO)是飞歌公司的,你的空调是飞科品牌的
发表于 2012-2-27 19:16:57 | 显示全部楼层
支持沙发,应该是管温坏了
发表于 2012-2-27 20:08:14 | 显示全部楼层
应该是控制板保护功能启动,定时灯亮,查故障代码。如果查不到可在空调正常时观察压力及电流,看是不是过流保护,检查各温度传感器及风机转速是否正常。
发表于 2012-2-27 20:12:36 | 显示全部楼层
查一下管温传感器
发表于 2012-2-27 20:59:40 | 显示全部楼层
管温传感器坏了
发表于 2012-2-27 21:28:12 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2012-2-27 21:34:21 | 显示全部楼层
保护了吧。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-28 11:22:40 | 显示全部楼层
管温换了,不行