美的五匹空调E6故障求解

[复制链接]
发表于 2012-2-20 00:59:15 | 显示全部楼层
E6是不是空调一上电就显示了呢是的话应该是保护电路和线路的问题,内机的火线和零线接对吗?
换相你换过几次是在外机换还是空调总电源换,电压正常否。
你最好发个内外机的电路板图给我看一下
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-2-22 23:30:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-23 09:09:22 | 显示全部楼层
换内机板啊
烟メ点的寂寞 该用户已被删除
发表于 2012-2-23 09:56:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-23 16:07:07 | 显示全部楼层
高低压保护,我碰到过格力5匹的,也是关于高低压保护的问题,开机很好,过一两分钟就停了,显示故障代码了,结果是连线被该死的老鼠给咬了
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:52:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:54:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-1 08:56:41 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-1 10:21:29 | 显示全部楼层
换内机板看看嘛
`_格、子煞_o 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2012-3-1 13:11:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽