电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 西安周涛

[制冷技术] 制热时,风机不转....

[复制链接]
发表于 2012-4-24 17:41:16 | 显示全部楼层
怎么不弄个视频啊!
发表于 2012-4-26 12:42:00 | 显示全部楼层
哦  哦 哦 明白了!
发表于 2012-5-9 16:03:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 ad8839 于 2012-5-9 16:13 编辑

周老师,听了你的课,很得启发。现在对变频机的维修有些困惑,向您请教。
定频压机不工作的检定方法,是给压机人为通上220V电源,通过测量电流大小来,确定压机的好坏。

变频压机不工作,是因为第一 控制板坏,第二 接插件接触不良引起缺相保护,第三 变频模块坏,第四 压机坏,第五 各种感温包的保护停机功能,这五种原因都能引起变频板保护不工作。
特向你请教,变频压机不工作的原因,用什么办法黄金分割法,可以区分出这五种故障范围?
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:12:33 | 显示全部楼层
第一;看故障代码
第二;排他法,拔掉压机线看还会出现故障代码吗?
第三;看六路传感器有输出吗?
发表于 2012-5-30 18:37:17 | 显示全部楼层
您讲解的很祥细,分析的很严谨!我受益非浅。
发表于 2012-11-8 14:29:20 | 显示全部楼层
谢谢周老师 ....
发表于 2012-11-8 20:22:50 | 显示全部楼层
老师能跟你学习技术么
发表于 2012-11-8 22:27:36 | 显示全部楼层
先看看如何
 楼主| 发表于 2012-11-9 10:15:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-19 18:33:24 | 显示全部楼层
谢谢老师的讲解,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-30 23:10 , Processed in 0.059290 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表