求助:7.5KV高速电机绕线圈后电流大

[复制链接]
发表于 2012-2-7 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
     请问7.5KV高速电机重绕线圈以后电流变大     启动电流为19A  左右运行电流也为19A左右  是什么问题
发表于 2012-2-7 20:50:56 | 显示全部楼层
接线是否正确?负载是否正常?转子是否存在断条?
发表于 2012-2-7 20:54:11 | 显示全部楼层
重绕后的电机电流大,无非就这个问题:
1.线圈间有匝间短路
2.线圈与外壳短路
3.线圈与线圈之间的连接线接错
4.输出线错误
5.转子有铝条断了
根据你提供的数据来看,启动电流才19A,不大啊,直接启动的电机,启动电流是运转电流的5到7倍。电机的运转电流19A是空载还是满载啊,空载的话就大了,满载的话是刚好的。我分析,应该是转子有铝条断了。
发表于 2012-2-7 21:28:14 | 显示全部楼层
1 声音对不对 不对就是接线问题或者缺相或者转子问题 声音对就看下面
2 接线方式错没错 如果没错接着看下面
3 看看三相电流平衡不平衡 如果不平衡就找原因 如果平衡就看下面
4 摇表测 接地不接地 不接地可以排除匝间短路之类的问题
5 用万用表测量阻值 正常往下看
6 查查这个电机的数据是不是匝数少了 或者数据不对
7 测量一下电压
把上面几样全部检查一遍就可以了 电流大一般是接线错和电机的数据错了 转子也要看看

欢迎大家补充!!!
 楼主| 发表于 2012-2-8 06:50:23 | 显示全部楼层

接线就是按普通的接法     空载电流为19A 三相电流满均衡的
 楼主| 发表于 2012-2-8 06:53:08 | 显示全部楼层
2687588 发表于 2012-2-7 21:28
1 声音对不对 不对就是接线问题或者缺相或者转子问题 声音对就看下面
2 接线方式错没错 如果没错接着看下面 ...

电机是自己家养殖场用的 接线方法就是普通接线的接法     三根火线分别接在三个接线柱上
发表于 2012-2-8 08:42:41 | 显示全部楼层
启动电流和运行电流一样大没碰到过。鼠笼断条电流小
发表于 2012-2-8 08:44:35 | 显示全部楼层
几极电机?
发表于 2012-2-8 09:09:37 | 显示全部楼层
“7.5kv高速电机”是什么电机,没修过也没见过。
发表于 2012-2-11 10:01:59 | 显示全部楼层
重绕后的电机电流大,无非就这个问题:
1.线圈间有匝间短路
2.线圈与外壳短路
3.线圈与线圈之间的连接线接错
4.输出线错误
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 06:12 , Processed in 0.060410 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表