45KW电机问题??

[复制链接]
发表于 2012-2-6 22:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台45KW电机,采用星三角启动,启动电流160A,运行电流高达450A,2秒左右热继电器烧红,保护跳闸,380V电压正常,线圈绕组阻值基本正常,未发现绝缘有问题。求教各位高手是什么问题??
发表于 2012-2-6 23:01:26 | 显示全部楼层
空载运行还是带负荷运行,启动是否吃力?
发表于 2012-2-6 23:02:45 | 显示全部楼层
电机的头尾接反了。
发表于 2012-2-7 02:10:29 | 显示全部楼层
不会修电机  学习哈
发表于 2012-2-7 07:29:41 | 显示全部楼层
电机烧了的可能性很大。
发表于 2012-2-7 07:49:43 | 显示全部楼层
这个电机是才修的吗,还是在使用中出现的故障你不说清楚咋帮你。
发表于 2012-2-7 08:02:13 | 显示全部楼层
一:测一下绝缘电阻,就能知道电机是否烧毁。二:接触器主触点是否烧坏,是否负载过大;三:启动时间是否太短。有台160KW的电机也出现类似情况,启动串联电抗器的,启动时电流高达500-400A,当 启动时间保持26秒以上时,启动电流才开始下降到一半左右,这时立刻切除电抗器,电机启动正常,电流正常。希望对你能有帮助,好了记得说一声。
发表于 2012-2-7 08:28:38 | 显示全部楼层
路过学习了。顶一下。
发表于 2012-2-7 08:31:57 | 显示全部楼层
星三角接法是个什么概念?一般大电机需补傷启动。
发表于 2012-2-7 09:17:40 | 显示全部楼层
同意7楼观点