查看: 12942|回复: 34

电度表会走的慢吗、?我这样接

[复制链接]
发表于 2012-2-4 17:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一用户原是民房。改为出租房,今天帮其每间加装电表。房间内原来的火线零线用胶布粘好不用。从用户总表处引火线零线到每个房间的电表。新装的插座全部经过其重拉火线到电表。以前的插座线弃之不用。但是其房间内的一盏灯线找到了。另一根到零线的灯线始终找不到。用户不想走明线。只好只将其这根灯线经过开关接到其经过电表的火线上。通俗讲就是灯线的零线没经过电表。表为电子表。电度表会将灯的用电量计入吗?机械表好像无法计入。这种电子表呢?请各位师傅指点下
发表于 2012-2-4 18:05:46 | 显示全部楼层
没事的呢    有的电是接相线进  出  零线  只进    3跟就可以了  
发表于 2012-2-4 18:07:00 | 显示全部楼层
依我看这样不会影响到电表的
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:07:54 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-4 18:21:04 | 显示全部楼层
现在的新型电度表即使只接火线不接零线,也不会影响电度表的计数,而且灵敏度极高
发表于 2012-2-4 18:23:04 | 显示全部楼层
正常使用,计量是检测火线电流,零线只要进一根就可以
发表于 2012-2-4 18:34:52 | 显示全部楼层
不接零线电度表照样上度数因为电度表电流线圈都是控制火线
发表于 2012-2-4 18:36:53 | 显示全部楼层
不会影响使用的
发表于 2012-2-4 23:14:30 | 显示全部楼层
看来你还没有搞懂电表的原理
 楼主| 发表于 2012-2-5 09:13:34 | 显示全部楼层
lzq1073648332 发表于 2012-2-4 23:14
看来你还没有搞懂电表的原理

新型的电子表。不清楚了。还是谢谢大家。学到了经验