大家来谈谈空调冬天外机结霜怎么办才好

[复制链接]
发表于 2012-1-27 18:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大家来谈谈空调冬天外机结霜怎么办才好,有没有什么好的办法,
发表于 2012-1-27 19:17:44 | 显示全部楼层
冬天空调制热!外机必须除霜,除霜基本有时间除霜和外机盘管化霜。有除霜现象但除霜不彻底。根本不除霜。检查室外机化霜盘管和室内机盘管电阻或者电脑板。我遇见过格力挂式空调【没有室外化霜盘管】时间化霜的。当遇到机子连续工作,室外空气湿度大,外机不朝阳,三种情况都有的情况下,化霜不彻底,照成制热效果非常差。移室外机朝阳后一切正常。
发表于 2012-1-27 19:22:58 | 显示全部楼层
问一下用户,开始除霜怎么样,机器缺R22也除霜不好
发表于 2012-1-29 19:44:25 | 显示全部楼层
室外机风机转速是否正常,翅片是否干净,还有上面师傅说的传感器。以及四通阀是否正常!!!
发表于 2012-1-29 20:52:20 | 显示全部楼层
风机转速慢,也不化霜
发表于 2012-2-1 09:55:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!
发表于 2012-2-1 16:39:10 | 显示全部楼层
关键还是看药水压力到不到位的事
发表于 2012-2-1 16:41:57 | 显示全部楼层
传感器问题
发表于 2012-2-2 22:09:39 | 显示全部楼层
节流器出现问题也会造成不化霜。曾有一台海尔5匹柜机的节流分配器的五根毛细管其中一根堵塞了.正好是冷疑器中间部分,制热时上下结满霜中间却一点也没有化霜感温继电开关就在中间这段而无法感温闭合,造成刚开机工作正常随时间结霜无法正常工作,后采取将两支感温继电器转移到下端冷凝片上才是凑合地了事。
发表于 2012-3-20 09:51:31 | 显示全部楼层
缺氟,外风机转速慢,传感器不正常.四通阀工作不好(可能性较小)都会造成化霜不良.