楼主: lxmlxm

这个冷库降温慢

  [复制链接]
发表于 2010-10-25 15:43:17 | 显示全部楼层
9楼说得不错。
发表于 2010-11-29 16:13:51 | 显示全部楼层
制冷维修跟现场情况联系甚密,最有效的提问要把情况描述清楚
发表于 2010-11-30 13:02:53 | 显示全部楼层
如果低温库,假设先不考量R-22当低温制冷剂的危害,这有两种可能,第一:膨张阀不可光考量一个会出问题,有可能两个都有问题,注意一下感温包两者摆放位置是否相同,第二:两个蒸发器是否是相同规格,风机是否有更换过,如有更换过大小是否相同,一般而言蒸发器相同,膨胀阀相同,不会产生这种情形
发表于 2010-12-24 23:33:34 | 显示全部楼层
什么是外平衡啊?请指点一二!
发表于 2010-12-25 20:05:21 | 显示全部楼层
很好,学习了。
发表于 2011-3-17 11:00:31 | 显示全部楼层
我同意9楼师傅是说法,不是膨胀阀调整不当就是制冷剂少。
发表于 2011-3-29 15:10:23 | 显示全部楼层
不太懂,学习了。。。。。。
发表于 2011-3-29 15:15:25 | 显示全部楼层
不太懂,学习了。。。。。。
发表于 2011-3-29 19:57:32 | 显示全部楼层
冷库水气大容易上霜膨胀阀分两种一种内平衡的3个口,外平衡2个口,冷库一般是内平衡的。一边上霜一边不上霜缺氟和膨胀阀有问题