这个冷库降温慢

  [复制链接]
发表于 2009-4-24 17:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接一冷库降温慢,查看是双风机,一个挂满霜,一个只挂了一点,上海谷伦5.5KW压缩机,制冷剂是F22,高,低压都基本正常,我怀疑是膨胀阀有问题导致两风机挂霜不齐,库温下降慢,换膨胀阀故障不变,是膨胀阀的质量问题,还是有别的问题,请高手指教
发表于 2009-5-11 19:48:48 | 显示全部楼层
你自己都说高低压正常,又说膨胀阀有问题。这个本来就是矛盾的。
还有高低压力你怎么说是正常的呢,凭什么?
有一个不结霜就是系统分配不均匀。你要在这个上找原因。
发表于 2009-5-16 17:11:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-11-23 14:45:32 | 显示全部楼层
系统分配不均怎样解决请师傅们说说,谢谢了。
发表于 2009-12-3 10:21:38 | 显示全部楼层
你的高低压压力是多少,用膨胀阀的话再加些制冷剂,加到全部结瞒霜为止.
发表于 2009-12-3 10:24:58 | 显示全部楼层
你的是一个蒸发器还是两个蒸发器的,应该不会系统分配不均?考虑化霜发热管.
发表于 2010-4-11 20:24:04 | 显示全部楼层
高.低正赏.检查一下库板
发表于 2010-4-25 11:08:19 | 显示全部楼层
这种情况高低压不会正常的,你要考虑一下,换的膨胀阀是否调整合适。仔细考虑会解决问题
发表于 2010-8-16 06:49:11 | 显示全部楼层
我刚弄完一个冷库。就是你说的问题。一般来说一个挂霜多一个挂霜少有几种原因。第一。膨胀阀开启度小。按理说你的高压应该比较高才是。还有你的制冷剂加的是不是少。第二,膨胀阀的阀芯是不是过大。太大的话也会出现这样的问题。不能着急。一定要慢慢调节。尤其是外平衡膨胀阀。。
发表于 2010-10-25 15:22:26 | 显示全部楼层
什么是外平衡啊?请指点一二!