各位师傅;膨胀阀在没有认为动过的情况下,之前定好的位置会走动吗?本人单位有冷干机几十台,其中就有一台压机结冰 的现象,夏天使用正常,冬天就出现结冰的现象,又没有维修过,有点不解会不会缺冷媒。谢谢哪位师傅告知一二在下感激不尽。机器牌子上海博莱特冷冻式干燥机
发表于 2012-1-23 16:02:13 | 显示全部楼层
冬季结冰正常 不是缺制冷剂,你定器清洗一下机子好了
 楼主| 发表于 2012-1-23 16:07:37 | 显示全部楼层
你好,此机安装在空压机机房,环境温度在10度,其他机房的却没有这个现象,冷凝器已清洗,但不奏效
发表于 2012-1-23 18:22:05 | 显示全部楼层
压力多少
发表于 2012-1-23 19:52:59 | 显示全部楼层
开大一点膨胀伐,这是环境温度或热负荷下降造成的。
发表于 2012-1-23 20:38:15 | 显示全部楼层
看一下低压是多少,是不是恒压阀的事。
发表于 2012-1-23 20:38:36 | 显示全部楼层
祝各位龙年发财 等结果.........
 楼主| 发表于 2012-1-23 21:25:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-1-23 21:26:25 | 显示全部楼层

低压0.25MPA高压1.7MPA风机启动(压控的)
发表于 2012-1-24 19:50:41 | 显示全部楼层
恒大制冷 发表于 2012-1-23 16:07
你好,此机安装在空压机机房,环境温度在10度,其他机房的却没有这个现象,冷凝器已清洗,但不奏效

膨胀阀的调节杆是不会自行变动的,但会因气温及制冷温度的的影响而变化,这是正常规律。
系统制冷剂不足时也会出现这种现象。