高手来看下这冷冻库是啥问题??

[复制链接]
发表于 2012-1-17 01:54:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 809823 于 2012-1-17 01:54 编辑

膨胀阀到电子阀这一段管结霜,正常是不结霜的,没换膨胀阀以前换了两个电子阀能正常用两天后,膨胀阀到电子阀这一段管就结霜,一结霜冷藏那边就有一面墙的管不结霜靠回气管那一面的,后来发现膨胀阀两边的铜帽裂了感温元件断了,换一个膨胀阀用了2个小时膨胀阀到电子阀那一段管又结霜,买膨胀阀时人家说不用调的都调好的.现在的问题是膨胀阀到电子阀这一段管为啥会结霜?是要调膨胀阀还是膨胀阀堵了?是脏堵还是冰堵?我换膨胀阀后是重先抽真空再加液的,压缩是标R22的,我加的也是R22,电子阀是装在过滤器出口处.这冷冻库是分成两间的里面是冷冻外面是冷藏,直冷的.还有开机时膨胀阀只有进口那铜帽和阀盖就是接感温包那不结霜其他都结霜这正常吗?
发表于 2012-1-17 04:01:10 | 显示全部楼层
会不会电子阀坏了
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:03:28 | 显示全部楼层
电子阀都换了两个了.
发表于 2012-1-17 16:22:19 | 显示全部楼层
检查一下干燥过滤器堵了没有最好换掉,电子阀和膨胀阀没那么容易坏的。
发表于 2012-1-17 16:34:24 | 显示全部楼层
冷库问题就不用求助了吧。先搞通原理。然后你就知道怎么搞了
发表于 2012-2-14 21:35:37 | 显示全部楼层
你所说的电子阀,应该是电磁阀才对
你应该先了解电磁阀在管路中的作用,你说的情况应该是过滤堵塞,造成过滤器节流,所以结霜
发表于 2012-2-14 21:45:28 | 显示全部楼层
电磁阀在系统中时起隔断高低压,机组停机后阻止高压的弗利昂流到低压,因为低压端温度低氟利昂会是液态,下次启动可能对机器造成液击还有就是低压压力高机器启动困难。其实电磁阀久是一个开关而已,一般不会堵塞,堵塞都是由过滤器漏过来的硅胶造成的
发表于 2012-2-14 22:08:51 | 显示全部楼层
从压力表上看看,高低压是不是正常,只要你明白工作状态,问题就好解决了
发表于 2012-2-15 09:22:46 | 显示全部楼层

电磁阀至膨胀阀的管是高压,决不能结霜的。这段管结霜,足以说明出液过滤器存在堵塞(脏堵),或者电磁阀的阀芯(阀瓣)没有被完全吸起,不够通畅所致。
正常情况下,膨胀阀的进口螺母及阀盖是不能结霜的。
发表于 2012-2-15 12:18:51 | 显示全部楼层
换干燥过滤器吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:39 , Processed in 0.062879 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表