楼主: zjx559

18.5KW的三相四极电机试机,能直接启动吗?启动电流是多大。。

[复制链接]
发表于 2012-2-8 14:33:45 | 显示全部楼层
直接启动没有问题,你说的4kw以下直接启动,是指用刀闸启动,我们说的直接启动是指用交流接触器启动。
发表于 2012-2-8 15:05:48 | 显示全部楼层
可以直接启动,我们搅拌站用的提升电机是22KW的重载直接启动都没问题,平均1分钟左右就启动一次。
发表于 2012-2-8 19:19:56 | 显示全部楼层
要看配变是多大的,只要是80KVA以上的,电机功率不大于22KW的,直接启动就行,瞬时压降不大,对别的用电设备不会产生瞬时掉电的。大于22KW的应考虑采用星三角,或者自藕降压启动。
发表于 2012-2-9 12:54:58 | 显示全部楼层
理论和实际是相差很远的,理论不行实际就行