18.5KW的三相四极电机试机,能直接启动吗?启动电流是多大。。

[复制链接]
发表于 2012-1-15 09:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
18.5KW的三相四极电机试机,能直接启动吗?启动电流是多大。要不要降压或是用三角形转星形方式启动。
发表于 2012-1-15 10:46:59 | 显示全部楼层
直起吧,18KW应该不算很大
发表于 2012-1-15 11:13:51 | 显示全部楼层
直接启动吧,没问题。
发表于 2012-1-15 11:16:45 | 显示全部楼层
空载没多大的电流。
发表于 2012-1-15 11:44:06 | 显示全部楼层
4极电动机启动电流是额定电流的4-7倍。18KW的电机启动电流约140A-250A。
发表于 2012-1-15 17:48:05 | 显示全部楼层
如果是频繁启动和条件允许采用降压启动会更安全一些。
发表于 2012-1-15 19:45:47 | 显示全部楼层
直接启动没问题(频繁启动不行)
发表于 2012-1-15 22:30:21 | 显示全部楼层
要看你的电源的进线线径
啦,
发表于 2012-1-16 08:23:17 | 显示全部楼层
你说的电机电流应该在35A左右,只要接线没问题,可以直起,频繁不行了
发表于 2012-1-16 09:09:06 | 显示全部楼层
做人要厚道.做事情要替别人着想.直接启动如果在农村,搞得农户家里的电器尿闪,整天被挨骂.在单位,也会影响工厂电器正常运行.
4KW以下的电机可以直接启动.以上的必须降压启动.对自己的电动机,对别人都是好事情.
做事情要考虑全面.