    今天遇上个检修冷库的活儿,主要是制冷不佳。冷库温度需要-8°。我检查了下,看到这样的几个显象:
     压机运转低压是0.1左右,但是冷库的温度坚定的把持在-3°。压机回气管机头是有点温热的。
     冷却水像室温,没有温热的感觉(水泵是正常工作的)。
     膨胀阀开到最小。
     冷库里已经有部分管子结冰。
   据上所述,我觉得除了散热不好外,还觉得是R22不够,于是加R22,还没加到0.15,压机停转了。把压力开关强行开启,压机就运转,但是容易压力保护。就把膨胀阀开到最大,把压机开启,加R22,加一会儿液态R22,再停下看冷库温度,就在库温在-5°徘徊时,忽然压机停了。在停止前,低压是0.24左右,现在停了,我就想看看静态的平衡压力是多少。在等的过程中,我看到膨胀阀前的铜管在结霜,一摸冷凝器的出口,烫的。在冷凝器出口与膨胀阀前结霜的铜管之间串联着干燥器和电磁阀。然后等了个5分钟左右,压机低压口的压力是0.3,又去测了一下冷凝器出口的高压值,是1.05左右,有点怀疑干燥器堵。
   于是跟同事商讨,觉得冷凝器有水垢,导致散热不好,再则干燥器堵也不能排除。但东家的要求是现在先把冷库温度维持原先的-3°。想想也是,就把R22一点点放出来。放一点开一下压力开关,待压机自动保护了,再放R22。
   想想所看到的情况,排除压机是热保护,那只有压力保护了,于是耐心看着压力表,等压机一停,高压表的值在2.00,再开启压机,高压一到2.00压机就保护了,然后我看了下压力开关的保护值,锁定在2.00.差不多一切明朗了,于是我果断把压力开关的保护值调到2.5.开启压机,等了5分钟,没保护。在看看冷库现在是忙时,人员走进走出的,温度是看不准了的,再则我妈妈喊我回家偷菜,天色已晚,我把事搁一搁,明天待续。
   令我困惑的是高压保护值一般调整到哪个压力值内是安全的?还有是平衡压力值范围是多少到多少?如果是干燥器堵了那会产生什么现象呢?在我印象中,压机停转5分钟后,高低压值是趋向平等的,这个印象是我捏造的呢还是事实确实这样的,我模糊了,请各位路过的大师指点小生一下迷津!
发表于 2012-1-9 16:50:26 | 显示全部楼层
我也是来学艺的,顶 一下,谢谢你的分享!
发表于 2012-1-9 20:46:18 | 显示全部楼层
多谢分享,谢谢。
发表于 2012-1-12 16:16:52 | 显示全部楼层
你好,看了你的帖子,这个问题很简单,加多了制冷剂。
开始时“膨胀阀开到最小”是错误的。制冷系统在运转中,膨胀阀一般是处中间位置上。如果开小了,低压压力会很低,制冷会很慢,甚至不制冷。低压管不结霜,机头会发热。当然,系统中的制冷剂少了也是这种现象,但必须首先把膨胀阀开好,再考虑是否少了制冷剂。
随意调高压力控制值是危险的,系统也不存在堵,也并非是冷凝器的问题,只要调整好膨胀阀,加准制冷剂即可。
发表于 2012-1-14 11:34:07 | 显示全部楼层
希望楼主回帖。一起分享答案。荣昌制冷老大说的有道理
发表于 2012-1-17 19:19:43 | 显示全部楼层
冷凝器有水垢,彭胀阀没调好,弗加多了
 楼主| 发表于 2012-1-21 17:36:46 | 显示全部楼层
那破东西蒸发器是铁管,我把压力开关调到2.5至今正常工作。不过刚启动不久高压一到2.2矜持一下就会稍稍回落至1.8左右,膨胀阀调至中上。其实我应该像修空调那样,关注电流加弗兼调膨胀阀的。只要它不再给我惹事就行。
发表于 2012-1-21 22:27:24 | 显示全部楼层
压力保护设定值2.5太高,会出危险的.应根据膨胀阀的开度大小调节制冷剂的流量.本人单位压缩机高压停机是1.57高压 保护是1.83,压缩机停机后,高低压是要平衡的,是为了保护压缩机不反转.
 楼主| 发表于 2012-1-26 17:36:01 | 显示全部楼层

电磁阀不通电是关闭的,怪不得静止压力很难平衡,不过我以前修空调吹氮气,压力过2.5了都没爆铜管,现在小意思了,3我还是不敢调上去的,只要能做实验,我还是有胆量一试的。看看铜管的极限压力。
我修东西喜欢先检验产品质量,心中有个底。
发表于 2012-1-29 19:07:17 | 显示全部楼层
2.5压力有点高。正常在16-18
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:53 , Processed in 0.062828 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表