楼主: 1294508736

格力空调化霜条件

  [复制链接]
发表于 2011-12-28 16:05:02 | 显示全部楼层

就算挂机没有管温,那双制柜机有吧?那么柜机是不是外管温到5度就退出化霜呢?
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:15:27 | 显示全部楼层
火柴头2 发表于 2011-12-28 16:05
就算挂机没有管温,那双制柜机有吧?那么柜机是不是外管温到5度就退出化霜呢?

这个是指的室内机蒸发器上的管温温度到5度
发表于 2011-12-28 16:26:28 | 显示全部楼层
1294508736 发表于 2011-12-28 16:15
这个是指的室内机蒸发器上的管温温度到5度

制热时室内机是冷凝器呀,还是晕!
发表于 2011-12-28 16:28:25 | 显示全部楼层
1294508736 发表于 2011-12-28 16:15
这个是指的室内机蒸发器上的管温温度到5度

室外机结霜了,为啥要看室内机的管温呢?
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:30:31 | 显示全部楼层
火柴头2 发表于 2011-12-28 16:26
制热时室内机是冷凝器呀,还是晕!

室内机不管是制冷还是制热内机的换热器我们通常都叫“蒸发器”
发表于 2011-12-28 16:39:57 | 显示全部楼层
1294508736 发表于 2011-12-28 16:30
室内机不管是制冷还是制热内机的换热器我们通常都叫“蒸发器”

哈哈,这个我知道,我是想知道在制热时,室外机结霜很厚,是不是室外机上的探头检测到某个设定温度就开始化霜?等化霜到一定温度被探头检测到,比如5度以上,就退出化霜,是我说的这样吗?进入化霜和退出化霜还有什么条件呢?谢谢你了!也麻烦你了!哈哈哈!
 楼主| 发表于 2011-12-28 16:43:42 | 显示全部楼层
火柴头2 发表于 2011-12-28 16:28
室外机结霜了,为啥要看室内机的管温呢?

室内机的管温是检测内机蒸发器的温度起作防高温、内机防冷风、以及检测的温度与内机感温作比较的。当内机管温检测到内机蒸发器温度过高时防高温保护就起作用了,先停内机电加热再停外风机。如果内机的管温坏了一般都是阴值变小了,使内电脑板错误判断内机的“蒸发器温度过高”这时有可能就要停外风机。
发表于 2011-12-28 16:50:12 | 显示全部楼层
1294508736 发表于 2011-12-28 16:43
室内机的管温是检测内机蒸发器的温度起作防高温、内机防冷风、以及检测的温度与内机感温作比较的。当内机 ...

嗯,内机管温的作用如你所说,我也知道,我是想知道外机管温在化霜时,如何控制进入化霜和退出化霜的!再次麻烦你了,谢谢!
发表于 2011-12-28 19:58:55 | 显示全部楼层
骏网一卡通充值
发表于 2011-12-28 21:27:53 | 显示全部楼层
   学习了,论坛有你更精彩。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 19:07 , Processed in 0.059193 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表