现在正是我们修空调的时候,我在这转下格力空调化霜进入的条件,希望能够对大家的维修有所帮助。           
进入条件:

    1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。
    2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上,
    3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟,
    4、室内盘管温度小于48度,

    同时满足以上这4个及开始进入化霜。
退出化霜状态的条件:

    1、除霜时间大于9分钟。
    2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。
    3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。
    4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。

    满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。

    进入和退出化霜过程

    1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机。
    2、退出化霜。关闭压缩机、开启外风机,55秒开四通阀个格力空调的化霜条件,希望能够对大家有所帮助。
发表于 2011-12-27 12:57:51 | 显示全部楼层
谢谢!顶一下!
发表于 2011-12-27 14:29:51 | 显示全部楼层
学习  学习了
发表于 2011-12-27 14:33:39 | 显示全部楼层
学习了谢谢。
发表于 2011-12-27 15:33:39 | 显示全部楼层
来的正是时候,哈哈,谢谢了!
发表于 2011-12-27 15:45:38 | 显示全部楼层
请问。退出化霜的条件有点不理解,应该是外管温到5度吧?和内管温有啥关系?
发表于 2011-12-27 15:59:22 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了。
发表于 2011-12-27 18:04:42 | 显示全部楼层
踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫啊
发表于 2011-12-27 20:10:20 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2011-12-28 15:40:59 | 显示全部楼层

兄弟:挂机室外机是没有管温的,所以是指的室内机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-1-18 15:52 , Processed in 0.061830 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表