电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 文明家维

15kw6极电机空载电流分别为10.4,11.7,12.9A正常吗?

[复制链接]
发表于 2012-1-21 20:11:28 | 显示全部楼层
看三相电压差多少
发表于 2012-1-22 17:09:02 | 显示全部楼层
这个偏差是允许的
发表于 2012-1-22 17:12:08 | 显示全部楼层
三相电流不平衡度 =[( 最大电流值 - 最小电流值 )/ 最大电流值 ] × 100%

请参考
发表于 2012-1-22 17:13:08 | 显示全部楼层
不能超过5%
发表于 2012-1-22 23:25:57 | 显示全部楼层
正常,没问题。。。。
发表于 2012-1-31 17:21:41 | 显示全部楼层
如果三相电压不平衡,那是基本正常。
发表于 2017-6-4 08:11:26 来自手机 | 显示全部楼层
正常电流差不多
发表于 2017-6-4 08:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
没问题放心使用
发表于 2017-6-4 09:52:31 | 显示全部楼层
原厂电机因电压,线路原因,也会出现电流不平衡,沒问题可正常使用。
发表于 2017-6-4 16:25:26 | 显示全部楼层
肯定不正常啊,不是输入电压不正常就是电机不正常。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:21 , Processed in 0.053126 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表