电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4867|回复: 10

11KW的西门子430变频器内部短路

[复制链接]
发表于 2009-4-13 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我今天遇到一台11kw的西门子430变频器内部短路,拆开看里面都烧糊了,不知道从那里下手有哪位高手给指点一下有修变频器的没?
发表于 2009-4-13 21:14:43 | 显示全部楼层
如果里面都烧糊了,还是不要下手吧,建议买新的吧。
发表于 2009-4-14 13:24:31 | 显示全部楼层
一般是电源和模块烧的。控制部分不容易出问题的。
发表于 2009-5-3 19:26:00 | 显示全部楼层
一般模块损坏  如果IGBT和桥堆一体  只有整个换  不过只有整流坏  外加三相桥堆
发表于 2012-3-22 10:44:19 | 显示全部楼层
主要看电源部分和IGBT模块不分。
发表于 2012-3-25 14:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-27 13:55:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 sbkkan 于 2012-3-27 13:56 编辑

这种故障是比较复杂的,桥堆和IGBT这是最基本的,西门子有独立的驱动板,驱动板负责产生控制电源和驱动IGBT的控制信号,运行状态监视的运放电路,除了排除直流母线相关的功率器件故障之外,必须花点精力查驱动板的故障,要是查的不仔细去安装IGBT开机,很可能会再次烧模块造成比较大的损失。
发表于 2012-3-29 23:37:23 | 显示全部楼层
先打开看看再说
发表于 2012-4-8 14:04:09 | 显示全部楼层
内面烧糊了,要看烧糊的程度。像这种一般是压敏电阻和逆变模块炸机的结果。打开看看,要是没有把握就换新。
发表于 2012-4-15 21:46:28 | 显示全部楼层
我来学习学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 17:42 , Processed in 0.070591 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表