电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9323|回复: 27

对家用空调器常见故障的判断基本方法

  [复制链接]
发表于 2009-4-10 13:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。
1 、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常。
( 1 )制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。
( 2 )电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。
( 3 )通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。
2 、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在 50dB 以下。如果振动和噪声过大,可能原因有:
( 1 )安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调
器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。
( 2 )压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果
不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。
( 3 )风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心
窜动,叶片失去动平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。
3 、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根管道温度有明显差异,则均属不正常。蒸发器在正常情况下,将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机 200mm 处的吸气管,在正常情况下,其温度应与环境温度差不多。
4 、测:为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电压及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。
5 、析:经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地确定故障的性质与部位。如制冷系统发生泄漏或堵塞,都会引起制冷系统压力不正常,造成制冷(制热)量下降。但泄漏必然引起制冷剂不足,使高压和低压的压力都降低;而堵塞发生在高压部分,则会出现高压升高、低压降低现象,因此就可以根据故障现象加以区别,从而判断是漏还是堵。 基本方法是:看、听、摸、测、析。
参与人数 2威望 +9 收起 理由
车伟 + 4 参与鼓励
宏生家电维修 + 5 谢谢分享

查看全部评分

发表于 2009-4-10 15:35:32 | 显示全部楼层
谢了   辛苦了 多谢积极发帖
发表于 2009-4-11 11:00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-4-15 20:09:29 | 显示全部楼层
宝贵经验,顶了。
发表于 2009-7-24 16:15:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-7-24 22:07:49 | 显示全部楼层
分析得挺好,学习了。
发表于 2009-12-27 10:48:05 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!
发表于 2010-3-19 19:52:34 | 显示全部楼层
分析得挺好,谢谢经验分享!
发表于 2010-3-23 06:56:10 | 显示全部楼层
谢谢,,,,,,,,,,
发表于 2010-3-24 18:55:33 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 23:07 , Processed in 0.065218 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表