90千瓦的消防水泵若用三角启动,要多大平方的线?请各位师父指点,跪求!

[复制链接]
打通街巷 该用户已被删除
发表于 2011-11-26 16:28:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-26 17:18:20 | 显示全部楼层
看距离远近,明装还是暗装?380的一个KW2A,70铜芯线差不多了。如果远,暗装还要大点
发表于 2011-11-26 17:27:08 | 显示全部楼层
90KW怎么(可以直接启动呢。必须要星三角启动,不然冲击电流太大了。给你个口诀吧:P=1.732X380XIX0.9(其中P电动机功率,1.732为常用值,380三相电压,I电流,0.9功率因数);或者另一种方法:2.5加三,4加四,6后加六,25加五,120陪百数。(2.5加三是指2.5的铝芯线穿管是可以2.5加3,千瓦的电动机5.5,四个平方的可以最大配八个千瓦,实际上没有八个千瓦的只有7.5的。以此类推,25平方后的都加五,当电动机大到100个千瓦时导线截面积不是加一个数而是减一个数。120平方的线只能配小于或等于100KW的电动机,当环境温度过高时大于75KW的电动机导线截面积必须提高一级。以上说的都是铝导线

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +1 收起 理由
夜半孤影 + 2 + 1 蛮有经验的!

查看全部评分

发表于 2011-11-26 17:28:57 | 显示全部楼层
15KW以上的电动机必须用星三角启动!
打通街巷 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2011-11-28 22:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-11-29 21:12:47 | 显示全部楼层
想1楼说的 那样  用70的电缆就差不多了  大约载150个电流差不多。
发表于 2011-11-29 21:17:08 | 显示全部楼层
我是煤矿的 我们的电机 一般都是75KW的  都是直接启动。。主要看你的线子和变压器了。。连接方法看名牌上 一般都是 380/660的  貌似角型  
发表于 2011-11-29 22:08:54 | 显示全部楼层
90KW的电机等于180A左右,需要95平方铜芯线。95平方环境温度在30度时的电流是200A,如果用70平方的线,环境温度30度时,载流量是165A,在夏天就有点发热。
发表于 2011-12-4 21:53:44 | 显示全部楼层
好经验,学习了。
发表于 2011-12-5 09:53:44 | 显示全部楼层
路过看看,楼上说的很好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 08:28 , Processed in 0.064488 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表