一台艾默生P1025空调出现高压报警,压缩机锁定故障,经现场观察,空调压缩机附近有大量冷冻油,大致判断为空调漏氟所致,经复位后开机运行,实测低压0.2MP,高压1.1MP(正常高压报警压力在2.7MP左右),观察视液镜有大量气泡,说明系统严重少氟,而引起压缩机在运行当中过热,此空调采用谷轮涡旋压缩机,由回气温度给压缩机降温,当回气不足时,压缩机温度升高,从而引起排气温度升高,导致压缩机排气口温度保护器断开报警,后经检测发现热气旁通阀连接口处有泄漏现象,经补焊,抽真空,加氟后故障排除。