    本文是本人多年的工作经验和业务经验总结出来的一些产品优点和缺点对比,但不一定正确,在看法和观点上可能存在偏差,希望看到此文章的专业人士给予斧正。
    本次中央空调性能对比的机型为1.模块式风冷冷(热)水机组;2.VRV变频多联机组;3.地下水式水源热泵式机组;4.满液式螺杆冷水机组。
    一、模块式风冷冷(热)水机组
    风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。本公司风冷模块式冷热水机组配以标准水管接口和单元组合控制功能,使机组运行自如。安装完毕,接上电源、水路即可使用。当空调面积增减而需要增减主机时,更显出其方便自如。
    1.优点
    前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右。
    风冷热泵机组是以电能作为能源,电能是中央空调能源利用效率最高的一种能源使用方式;
    主机加工简单、操作方便,制冷量调节范围大,可是实现有级或无级调节;
    主机为全金属构件,技术成熟,使用寿命长;
    风冷模块机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组,作为冷热源兼用型一体化设备,省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉及相应管道系统等庞大的附属设备或附件。
    系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域。同时省去了冷却塔冷却水泵和冷却水系统,从而节约了冷却水系统投资和运行费用,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间。
    风冷模块式机组每个模块均有两套独立的工作系统,如果其中一套系统有故障,不会影响其它系统的正常运行,而且可不停机进行维修,整个空调系统不会受到影响,可靠性强。
    主机集中控制,电脑自动调节每个模块的运行时间,机组的使用寿命长。
    室内空气通过水进行冷却,减小了送回风温差,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。
    2.缺点
    在寒冷地区(如东北地区)制热时要配置电辅助加热设备,每年都必须进行一次检修及设备清洗。
二、VRV变频多联机组    VRV空调系统全称为Variable Refrigerant Volume系统,即变制冷剂流量系统,是90年代后国际上兴起的代表当今最为尖端技术的空调方案解决系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机(一般可达50台)。控制技术上采用变频控制方式,按室内机开启的数量控制室外机内的涡旋式压缩机转速,进行制冷剂流量的控制,随着国家能源的短缺,其多联机的节能优势将会得到更好的体现,
    VRV空调系统与全空气系统,全水系统、空气—水系统相比,更能满足用户个性化的使用要求,设备占用的建筑空间比较小,而且更节能。正是由于这些特点,其更适合那些需经常独立加班使用的办公楼建筑工程项目
    VRV空调系统还具有集中控制管理环节,可以在控制室内对远端各组VRV空调系统进行监控管理,是一种比较完善的控制方式,对于一个已设计了楼宇自控系统(BAS)的智能大楼,能何合理的、最大限度的发挥其系统功能,减少系统设备的重复投资,提高系统集成技术能力,
    1.优点
    控制器类型  有线控制器,无线控制器,集中控制器,远程集中监控器
    温度控制  精度为±1℃的温度控制
    故障自诊  简洁完善的自诊功能
    能量调节  通过最新研制的数码技术控制压缩机,实现能量控制
    控制系统  先进的楼宇自控系统,通过一根双芯控制线将系统连接成网络,实现集中控制和单独控制。控制系统简单、灵活。
    制暖  以热泵形式制暖,效率高且能耗低,可在室外-15℃设备能正常运行。
    年间清洗和检修  设备在运行过程中,无须专人进行维护,有效地减少设备维保费用。
    2.缺点
    设备造价高
    VRV系统室内机的工作方式为冷媒直接与室内空气进行热交换,送回风温差大,空气干燥度高,导致舒适性差。
    VRV系统接点多,容易导致氟利昂的泄漏,同时也会因此形成冰堵,阻碍制冷剂的循环,影响机组制冷(热)。
    系统多,维护量大,且制冷泄漏不易察觉,维修难度大。
三、满液式螺杆冷水机组
三、满液式螺杆冷水机组    满液式螺杆冷水机组是借鉴国内外自动控制、制冷、传热传质、多相分离等工程领域的最新研究成果,经多年探索、研究开发而成的高效、节能空调冷源设备,具有大温差(8-10)、制冰蓄冷、热回收、一次泵变流量等多种可选配置,其综合性能已达国际先进水平,能满足各种需要,既能为宾馆、医院、药厂、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所的中央空调系统提供冷水,又能为纺织、化工、食品、电子、科研等行业提供工艺冷冻水。
    1.优点
    双压缩机并联系统设计独特的多压缩机并联技术,能量覆盖范围广,客户选择余地大;
    分压缩机启动,大幅降低启动电流对电网的冲击。部分负载时双压缩机交替运行,寿命更长;
    通过滑阀调节实现机组平滑适应空调负荷变化,无喘震现象。高效满液式专用压缩机,容积效率高、噪音低、维护成本低;
    内置高效油分离器,压缩机排气中的含油量降到最低,润滑可靠,密封性好;电机直接驱动转子,运转效率高;压差供油,无需油泵;制冷剂气体冷却电机,冷却均匀,电机寿命长。
    独特的油管理系统
    高效独特的机械二次油分设计,保证回油顺畅,运行可靠;可靠的引射泵回油系统,确保压缩机长时间运行不缺油;独特的油路平衡设计确保各个压缩机内油位高度一致。可靠、先进的电子膨胀阀控制自动检测蒸发器液位高度变化,通过电子膨胀阀快速、精确地调节制冷剂流量;时刻保持理想的蒸发器液位,使机组始终保持高效运行状态;电子膨胀阀动作快速、精确,可适应各种运行范围更宽。
    管程走水,分配均匀,无水短路现象,可方便地打开水室清洗换热管,维护方便,可靠性更高。
    2.缺点
    价格偏高。
    润滑油系统较复杂,耗油量大。
    噪音高。
    装配精度高,安装、调试复杂。
    后期运行费用高。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 10:12 , Processed in 0.045870 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表