关于空调R410A的压力问题

[复制链接]
发表于 2009-4-1 21:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-1 22:47:11 | 显示全部楼层
R-410A制冷剂,别名R410A,商品名称有SUVA 410A、SUVA 9100、Genetron AZ-20、Genetron 410A、Puron410A等。由于R-410A属于HFC型近共沸环保制冷剂(完全不含破坏臭氧层的CFC、HCFC),得到目前世界绝大多数国家的认可并推荐的主流中高温环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加。符合美国环保组织EPA、SNAP和UL的标准,符合美国采暖、制冷空调工程师协会(ASHRAE)的A1安全等级类别(这是最高的级别,对人身体无害)。

R-410A主要用途

R-410A作为当今广泛使用的中高温制冷剂,主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式中央空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。

R410A制冷剂是新装制冷设备上替代氟利昂R22的最佳和最终选择(通常为空调系统);但是由于R410A与R22压力不同(R410A压力比R22要高得多)以及压缩机用油等均不相同,因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换;但是对于初装使用R22的制冷设备,维修或替换时可以以R417A直接替换R22)。

R-410A物化性质

冷媒名称  R-410A
分子量  72.6
沸点(1atm),℃  -51.6
临界温度,℃  72.13
临界压力,MPa 4920
饱和蒸气压(25℃),kPa 1653
汽化热/蒸发潜热(沸点下,1atm),kJ/kg 275
破坏臭氧潜能值(ODP) 0
全球变暖潜能值(GWP,100 yr) 1975
ASHRAE安全级别 A1(无毒不可燃)

R-410A与R-22的理论循环性能对比

制冷剂 R-410A R-22
制冷容量  1.45  1.00  
有效系数  6.07  6.43  
压缩比(率) 2.62  2.66  
压缩机释放温度 ℃ 74.6 77.3
压缩机释放压力 kpa 2612 1662
温度滑移 ℃ 0 0

注:温度如下——冷凝器:43.3℃,蒸发器:7.2℃,低温冷却:2.8℃,过热:8.3℃。

R-410A冷媒包装

一次性钢瓶包装:11.3kg/瓶;可重复使用钢瓶包装(需回收包装钢瓶):850kg/瓶。

R-410A储存、运输

R-410A制冷剂钢瓶为带压容器,储存时应远离火种、热源、避免阳光直接曝晒,通常储放于阴凉、干燥和通风的仓库内;搬运时应轻装、轻卸,防止钢瓶以及阀门等附件破损。

R-410A配套使用冷冻机油

通常与R-410A制冷剂配用的冷冻机油有:EMKARATE RL68H、RL170H、ICEMATIC SW68、SW220等;在不同设备、不同应用场所最终使用何种冷冻油,应遵照冷冻压缩机和制冷(空调)设备厂商的建议、或根据该制冷压缩机、制冷设备使用的具体情况来确定使用同等设计和技术员要求的冷冻机润滑油,即选用对等的冷冻机油(广州中冷贸易有限公司专业提供各种品牌各种类型压缩机的冷冻机油使用参考、对照)。
一般来讲,比22压力高所以铜管和22不一样,运行压力高压30kg低压8kg都是很正常的。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
松树果 + 10 谢谢分享

查看全部评分

发表于 2009-4-1 23:31:58 | 显示全部楼层
“因此对于初装为R22制冷剂的制冷设备的售后维修,如果需要再添加或更换制冷剂,仍然只能添加R22,通常不能直接以R410A来替代R22(也就是说通常不可以进行换血式的替换;但是对于初装使用R22的制冷设备,维修或替换时可以以R417A直接替换R22)。”
楼主是不是打错字了
发表于 2009-4-16 21:14:26 | 显示全部楼层
了解了
发表于 2009-4-17 18:28:26 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2009-5-6 15:46:53 | 显示全部楼层
很少接触 学习 谢谢
发表于 2009-5-6 23:27:13 | 显示全部楼层
用r410的压力大一点,管道都要求厚一点
发表于 2009-5-13 00:03:13 | 显示全部楼层
没有经验,学习了
发表于 2011-6-8 22:30:43 | 显示全部楼层
学习了.........
发表于 2012-2-23 17:48:23 | 显示全部楼层
我认为R410A的高压应该在26---30KG,低压在8---10KG之间,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 09:47 , Processed in 0.062839 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表