维修空调经常需要上门维修,如果你处在荒郊野外,比如移动联通公司的基站很多在农村的田地里,所带工具不全,情况紧急,你如何从容应对?希望在这方面有丰富经验的高手参与讨论,献计献策!
     首先本人提供一条在没有真空泵的情况下如何抽空灌氟:先将出液管接头[细管]从阀上旋下来,接到压力表阀,连接钢瓶,打开出液阀和吸气阀,启动压缩机.打开钢瓶阀,制冷剂从钢瓶加入到室内机蒸发器中,通过吸气阀被压缩机吸入。气体经过压缩机压缩后进入冷凝器,从出液阀排出,从而把空气排出.排气约几分钟左右,先关钢瓶,当出液阀无气体排出时,关闭出液阀.然后根据压力和电流加入适量制冷剂.关闭吸气阀,连接出液管接头,排空调试即可.
发表于 2009-4-1 22:24:19 | 显示全部楼层
在外作业遇到要抽空加的,我的办法是把高压管卸下.低压管也卸下来,在低压口的公丝上盖上一个带帽的锣帽<把出口陡住>,然后在加液口接好压力表和液瓶,开动压机把空起排出.过分把钟在加一些气态的制冷剂.<越100克>在抽2.3分钟关掉高压管,此时就可以把制冷剂定量加入了,
发表于 2009-4-1 22:42:38 | 显示全部楼层
抽空是最简单的,空调是高温制冷设备,一般情况下用压缩机自身抽一下或者用氟利昂直接排都可以,当然你们的方法是很好的,不知道你遇到过多少其他问题。我做过联通基站80个,每个基站2台空调,轮流运转,单冷机。是在长虹定做的还有电脑监控。