房屋线路检修,想不通?

  [复制链接]
发表于 2012-2-12 10:15:41 | 显示全部楼层
这是由于某一条线断了,致使两个用电器成为串接造成分压状态所致。
发表于 2012-2-12 10:54:38 | 显示全部楼层
从新拉的电源线一般不会出现这种状况的,如果检查下总电源那块没问题的话,还是检查下外部的线路吧。(供电局)
发表于 2012-2-13 16:26:09 | 显示全部楼层
    (仅供参考) 初步判断是漏电保护器之前的线路断了,不是客户进户线的问题。加上客户的漏电严重零线相当于一根地线,因为总零线的断线造成漏电保护器的不动作。而火线加接地的客户零线只能带动小功率的电器。
检查方法用户正常使用40w的电灯,看看电表是否有动作。如果电表不动,或者动作很慢,就说明是上述问题
     建议更换全部进户线防止漏电。检查用户的漏电保护器和电表之间的零线。
发表于 2012-2-13 17:29:29 | 显示全部楼层
学习了.谢谢分享!
发表于 2012-3-9 15:23:45 | 显示全部楼层
50楼说的对  是铝线氧化造成的故障  用万用表量电压降几十伏  但也不是漏电 所以漏电不跳 稍大的用电器不能工作
发表于 2012-3-9 21:18:04 | 显示全部楼层

算你牛,能吓成这样。带电操作,胆大心细,千万不能心虚,会出事的。实在没把握就不用弄了,小命重要啊。
发表于 2012-3-9 22:56:06 | 显示全部楼层
测一下电表出线是否有220V.如果没有可能是暗线有地方出问题了
724458552 该用户已被删除
发表于 2012-3-14 11:38:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-15 21:15:24 | 显示全部楼层
53楼正解,应检查电表到漏保之间的线路,可能是零线和地线反接使电压下降,新线时还可用,时间久了接头老化就会出现此情况!
发表于 2012-3-16 16:07:26 | 显示全部楼层
测一下漏电保护器输出有220V的电压吗?主要检查零线是否短了。