在发现用电器电压下跌的时候,应该及时检查一下电表进出两端的电压是否有变化,以此来作为判断故障的依据。
发表于 2011-12-23 12:30:49 | 显示全部楼层
如果市电供电正常,断开漏电开关,在漏电开关进线端引临时线到离漏电开关最近的一个插座试试。如果正常,说明这段暗线有问题,如接触不良、氧化严重。
发表于 2011-12-24 00:18:38 | 显示全部楼层
若漏电开关前端正常,就是漏电开关内接触不良了。
发表于 2011-12-24 22:37:23 | 显示全部楼层
如果你不知道是哪一条线的话我教你最好是用一条线来代替  零线和火线就慢慢排除
发表于 2012-1-19 13:24:25 | 显示全部楼层
最好的办法是将漏电开关下面的负载断开,然后找个地拖插座线接上,试用电器看看,试的过程时测量电压。如果还是不行,将漏电开关直接断开,将电源进线的火线直接接到断路器上,再试。
发表于 2012-1-19 14:09:25 | 显示全部楼层
有接触不良的地方 这并不复杂 慢慢找找看
发表于 2012-1-23 01:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
线路里有接触电阻大的地方
发表于 2012-1-23 23:43:12 | 显示全部楼层
是进户线以前的线头接触不好电流一大接头的电阻就大了,电压降得厉害.带不动大负载.
发表于 2012-2-11 00:47:42 | 显示全部楼层
支持四楼的观点
发表于 2012-2-12 01:32:48 | 显示全部楼层
这中现象见过几次,都是铝线的接头氧化造成,10瓦灯泡左右灯正常亮,100瓦灯泡微亮。铜线的未曾碰见过。