楼主: 小谢菜鸟

房屋线路检修,想不通?

  [复制链接]
发表于 2011-11-8 23:34:02 | 显示全部楼层
同意14楼的看法。
发表于 2011-11-9 10:10:44 | 显示全部楼层
分段查,应该不难
 楼主| 发表于 2011-11-10 20:35:38 | 显示全部楼层
下午18点,客户再次来到我的店面,跟我说,供电局的人来查过电表了,说电表没有问题了,是你的闸刀开关有问题了,你叫师傅来给你重新弄吧,然后就跑了。收拾好东西,再次来到客户家,重新检查,确定是进线有问题,打电话给检查的电工师傅,曾得同意后,先检查与主线连接的线头,发现与火线连接的地方,已经氧化得很严重了,主线的表面有一层很厚的白色的氧化物,重新处理干净后,接线(带电操作啊,很危险啊,因为主线下面还有一条吊电话线的铁线,距离也就十五公分,一不小心就会碰到啊)小心翼翼地接线,可是在过程火线的线头还是碰到了铁线,“啪、啪”几段火花冒出来,把进线的火线线头烧断了,我的心也碰碰的跳,吓死我。休息了几分钟,稳定心情,再重新接好,试灯,OK。不过再接线的过程中,我的双脚一直在抖。危险啊,兄弟们,以后你们做的时候也要小心啊。
发表于 2011-11-12 21:48:22 | 显示全部楼层
用灯泡或测电笔就很快查出故障部位。应该是漏电开关或者是前面线路坏。
发表于 2011-11-14 16:23:15 | 显示全部楼层
这是带不动负载是中线断了
发表于 2011-11-20 15:41:41 | 显示全部楼层
兄弟啊,你万用表拿来干嘛用哦,把表针插到电表输入端再开电视看电压是否会降,会就是电表以外的线路,要找供电部门,一级一级查部问题不就处理好了
发表于 2011-11-20 19:49:56 | 显示全部楼层
电表  接线有问题。。。
发表于 2011-11-22 09:57:46 | 显示全部楼层
路过,看看。
发表于 2011-11-22 16:24:30 | 显示全部楼层
有漏电将正常线路的电压降到145V吗?算一算线路的压降和电流。此故障只能是开关以前线路接触不好造成的。
发表于 2011-11-26 22:22:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 hbhswangjiguo 于 2011-11-26 22:28 编辑

从干线到你接临时线的地方,肯定存在严重接触不良的地方,逐个点往电源干线上查,开关,漏电保护器,电表,等等。这种故障暗线查找起来比较麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 01:01 , Processed in 0.053717 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表