冷库温度达不到原来效果,急啊!

[复制链接]
发表于 2011-11-7 14:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天给客户移了一台五匹的冷库外机,现在效果达不到原来的效果,原来-25°能停机,现在-17°一直工作。由于机器噪音影响别人,所以已到了十米开外的地方,本来压缩机到膨胀阀的铜管是10和19的,但是我用的是10和16的。F也补了点。由于经验不足,所以请各位大虾给分析一下问题到底出在哪里,谢谢!
发表于 2011-11-7 15:00:58 | 显示全部楼层
把膨胀阀过滤网看看,是不是脏了
 楼主| 发表于 2011-11-7 15:15:30 | 显示全部楼层

移机的时候看过了不脏,外机比库房高,有影响吗?还有接了十三米铜管,用的是10和16的。本人对冷库没经验,谢谢指教!
发表于 2011-11-7 15:44:58 | 显示全部楼层
测一下工作电流,看电流是否达到额定工作电流。
发表于 2011-11-7 19:12:14 | 显示全部楼层
璞咨 发表于 2011-11-7 15:15
移机的时候看过了不脏,外机比库房高,有影响吗?还有接了十三米铜管,用的是10和16的。本人对冷库没经验 ...

如果外机很高,就必须装回油弯。你看看高低压正常吗?你还加点氟进去试试看,如果不行,那就是你用的铜管有点细。
发表于 2011-11-8 03:35:20 | 显示全部楼层
我没弄明白到底是-25冷还是-17冷?
发表于 2011-11-9 11:42:26 | 显示全部楼层
铜管应该没有啥子问题
你要看具体的低压和高压,制冷剂是否够。没有参数不晓得怎么回答你哈
 楼主| 发表于 2011-11-9 13:08:54 | 显示全部楼层
lhx771028 发表于 2011-11-9 11:42
铜管应该没有啥子问题
你要看具体的低压和高压,制冷剂是否够。没有参数不晓得怎么回答你哈

今天我又去看了,还是-17°。高压1.2,低压0.05,机头结霜很多都到了接线盒了。冷库是盘管的,霜也很厚。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-9 13:09:49 | 显示全部楼层
千山万水 发表于 2011-11-8 03:35
我没弄明白到底是-25冷还是-17冷?

今天我又去看了,还是-17°。高压1.2,低压0.05,机头结霜很多都到了接线盒了。冷库是盘管的,霜也很厚。谢谢!
 楼主| 发表于 2011-11-9 13:16:40 | 显示全部楼层
星光电器维修 发表于 2011-11-7 19:12
如果外机很高,就必须装回油弯。你看看高低压正常吗?你还加点氟进去试试看,如果不行,那就是你用的铜管 ...

今天我又去看了,还是-17°。高压1.2,低压0.05,电流8.3,机头结霜很多都到了接线盒了。冷库是盘管的,霜也很厚。谢谢!回油弯怎么装啊

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-19 09:58 , Processed in 0.066247 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表