变压器初级是35KV次级是3KV容量是1600KVA试问初级电流是多少?

[复制链接]
发表于 2011-11-4 14:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问变压器初级是35KV 次级是3KV,  容量是1600KVA试问初级电流是多少?
发表于 2011-11-4 14:27:09 | 显示全部楼层
电流是功率/初级电压,是什么变压器,以超出家电维修范围。
发表于 2011-11-4 14:34:18 | 显示全部楼层

工业用高压变压器,不属于家电范围之内,楼主应该去工业电器网咨询!
关键是修家电的修不了这个!
发表于 2011-11-4 14:35:09 | 显示全部楼层
用功率除电压计算.........
发表于 2011-11-4 15:08:56 | 显示全部楼层
大约50A左右。
发表于 2011-11-4 17:28:50 | 显示全部楼层

26A。。。。。。
发表于 2011-11-4 20:17:20 | 显示全部楼层
不知你问的是额定电流,还是最大电流,或是空载电流,变压器的初级电流和次级电流成正比,还要考虑感性损耗所增加的电流。
发表于 2011-11-5 12:51:11 | 显示全部楼层
根据公式得出的是23A
发表于 2011-11-8 15:14:47 | 显示全部楼层
线电压*线电流*根号3=视在功率
视在功率*功率因数=有功功率
1600kva是视在功率
35kv是线电压
线电流你自己算哈,一般功率因数是0.8