电机综合保护器 效果怎么样啊,怎么还会烧电机呢。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2012-2-15 17:06:29 | 显示全部楼层

有一个例,帮忙解答一下,有台15KW--2的电机,也装了电机保护器,电流值设定大概30A左右,一直正常运行,最近几天,保护器重复过载,开不到一分钟就显示过载保护 跳了,用电流表测三相平衡,电流在20A左右,这么看电机应该算是正常,但保护器一直过载保护,只有把保护器电流值调到最大 才能正常运行,猜想可能是保护器坏了,于是换一个新的保护器,故障依旧,求解答,电流正常,为什么保护器一直过载保护呢,还有其他原因吗,谢谢了。
发表于 2012-2-15 20:59:02 | 显示全部楼层
再好的也有不好使的。我们用的都是进口的,烧电机也是常事。
发表于 2012-2-15 21:19:29 | 显示全部楼层
不用想,是电机质量的问题。
发表于 2012-2-15 21:22:29 | 显示全部楼层
质量好,除了缺相和超载它烧得了吗?
发表于 2012-2-15 21:51:56 | 显示全部楼层
电机综合保护器对于缺相保护效果很不错的 但是要是做过载保护就有点勉强了 因为你调不好电流的。不过也不要紧啊你可以多加了一个热继电器啊 这样电机烧坏的几率就小很多了。
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:51:18 | 显示全部楼层
ZHUJIAJUN 发表于 2012-2-15 21:51
电机综合保护器对于缺相保护效果很不错的 但是要是做过载保护就有点勉强了 因为你调不好电流的。不过也不要 ...

有一个例,帮忙解答一下,有台15KW--2的电机,也装了电机保护器,电流值设定大概30A左右,一直正常运行,最近几天,保护器重复过载,开不到一分钟就显示过载保护 跳了,用电流表测三相平衡,电流在20A左右,这么看电机应该算是正常,但保护器一直过载保护,只有把保护器电流值调到最大 才能正常运行,猜想可能是保护器坏了,于是换一个新的保护器,故障依旧,求解答,电流正常,为什么保护器一直过载保护呢,还有其他原因吗,谢谢了
发表于 2012-2-17 20:45:05 | 显示全部楼层
我也是单位的一名电工,我也装了五台多功能保护器,注要保护10KW向上电机,要调好电流就好了。
发表于 2012-2-19 16:31:17 | 显示全部楼层
李耀 发表于 2012-2-15 22:51
有一个例,帮忙解答一下,有台15KW--2的电机,也装了电机保护器,电流值设定大概30A左右,一直正常运行, ...

是否用星三角启动,转换时间设置的是否正确?
发表于 2012-2-19 17:07:56 | 显示全部楼层
我是这样调电流的:1先根据电机功率联接好联线,2然后调节保护电流(此时取值稍大),3此时启动电机,在电机启动时回调保护电流使电机刚好停机。4电机停机后调保护电流旋钮使之增大一点点,5间隔一段时间,再次启动电机,6看看电机是否正常启动,7如电机正常启动,8再调节延时时间;如电机启动不正常重复4步骤。延时时间稍小于电机启动时间即可。一开始3~6步骤要多进行几次,熟练了一次通过。
发表于 2012-2-19 20:09:12 | 显示全部楼层
平时经常测量电流,看看在满载的情况下是否超载。使用环境也是一个很大的因素。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 06:44 , Processed in 0.054815 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表