楼主: 笨笨熊师傅

请问这台格力空调还怎么修?

[复制链接]
发表于 2011-11-2 07:50:38 | 显示全部楼层
等待答案。修好一定要说明原因,
发表于 2011-11-2 08:05:53 | 显示全部楼层
四通阀焊坏了或冰堵
发表于 2016-8-18 14:08:18 | 显示全部楼层
没有 下文的贴  ? 结果?
发表于 2016-8-18 15:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
来回折滕,机器没有问题,主要是温度的事情。器的制冷量受环境温度影响。机
发表于 2016-8-18 15:07:43 来自手机 | 显示全部楼层
先定量加,再看压力,通过压力加是看不到问题的
发表于 2016-8-18 15:08:40 | 显示全部楼层
格力2匹柜机在环境温度36度的时候,出风口温度可以达到10度,你可以对比检查一下啊,三通阀加氟口接上压力表,低压工作压力为0.5MPA。这是我实测的数据。
发表于 2016-8-18 15:21:38 | 显示全部楼层
你说的环境温度26度,出风口温度,高风状态下只有14度左右,明显出风口温度不够。我修一台格兰仕2匹柜机时,最初显示故障代码F9,检测时室外感温头接插件问题,接好后,室外机压力0.6MPA左右,出风口温度19度左右,环境温度35度左右,明显制冷不行,先接上压力表,放制冷剂到0.5MPA,出风口温度变化不大,仔细观察室外风机转速有点慢,拆下外籍顶盖,风机启动电容是2.5UF的,换一个2.5UF的风机启动电容,转速明显变快,压力低了很多,加氟到0.5MPA表压,测试此时出风口温度15.2度。自此空调基本正常,该空调由于别人移机过,空调连接管用保温管将2跟铜管包扎在一起。而且包扎不严,很多露在外面,这个也对温度有些影响。。空调的效果不好,与很多因素有关系,需要我们维修人员仔细检测分析。