请问这台格力空调还怎么修?

[复制链接]
发表于 2011-10-29 21:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
          前些时间修一台格力空调KFR一72LW/(72533L1)一JN2王者至尊,开始是制冷变制热,是四通阀坏,更换四通阀后抽空加冰种,开机制冷。房间面积30多平方,室温32C,开机三个小时室温也降低到25C,开多久室温也降不下来了。客户说比之前差了很多,之前开机15分钟室温可达25C,机只买一年多。开高风温差有14C,解释客户不接受,投诉到厂家去,怀疑是压缩机有问题,厂家发一个压缩机来换,结果也是一样,怀疑是冰种差,又换900多元22KG一罐的杜帮冰种加,也不行,问题给难住了,四通阀焊接时用水浸着焊接的,加冰种抽空时间也够,本人还是怀疑冰种不够好。请同行们分析一下这台机子怎么修。
发表于 2011-10-29 22:51:59 | 显示全部楼层
可能内机有轻微的泄漏····或者系统有想轻微的泄漏··
发表于 2011-10-29 23:50:08 | 显示全部楼层
这台空调是有地方堵了,我也曾经修过一台这样的机,清堵后没事的了
发表于 2011-10-30 00:25:37 | 显示全部楼层
堵了吧 。。。。
发表于 2011-10-30 13:21:31 | 显示全部楼层
应该不是冰种的问题了 压缩机也应该是正常的 问题出在毛细管上 你可以换一下毛细管 建议可以换两根50cm的毛细管 然后抽空  抽空的时候可以抽久点怀疑你这个也有点冰堵的可能 一定要把水分抽干再重新加冰种
发表于 2011-10-30 13:22:58 | 显示全部楼层
补充一下  系统打开后最后多打气冲几次 
发表于 2011-10-30 15:17:13 | 显示全部楼层
同意  上述 意见
发表于 2011-10-30 22:16:25 | 显示全部楼层
可能是四通阀焊坏了
发表于 2011-10-31 08:35:15 | 显示全部楼层
哥们  我修空调要几个数据 你没给   1氟压多少  2电流多少  3出风口多少度    4回气管的温度(大概在5度左右正常)
你说的像是  压力高  电流小 回气管不凉   故障:四通阀焊坏了有极大可能    压缩机排气量变小也有可能不过几率不大。
发表于 2011-10-31 08:47:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-24 15:22 , Processed in 0.058877 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表