电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4296|回复: 13

压缩机反转从低压管排气能否解决?

[复制链接]
发表于 2011-10-28 21:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问那位大侠知道压缩机从低压管排气能否解决?是否不能用了压缩机?
发表于 2011-10-28 21:39:52 | 显示全部楼层
直接换新的**
发表于 2011-10-28 21:56:01 | 显示全部楼层
还是换掉的好
发表于 2011-10-28 22:02:32 | 显示全部楼层
不用考虑直接换新!
发表于 2011-10-29 07:20:17 | 显示全部楼层
换新的就行了,不用修了
发表于 2011-10-29 07:45:15 | 显示全部楼层
换新的最好,便于多收些银子。
发表于 2011-10-29 11:07:56 | 显示全部楼层
我听大家的
 楼主| 发表于 2011-10-29 12:06:11 | 显示全部楼层
是的,应该换新的。我想知道为什么会出现反喷现象。
发表于 2011-10-29 13:04:32 | 显示全部楼层
应该不会反转,除非接错线,那会烧压缩机。我看可能是窜气了,只能换。
发表于 2011-10-29 15:27:44 | 显示全部楼层
压机串气了,直接换新的吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 21:54 , Processed in 0.063255 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表