为什么压缩机的低压是负压

[复制链接]
发表于 2012-1-11 01:13:07 | 显示全部楼层
你说的是什么东东,用什么制冷剂?
发表于 2012-1-12 20:21:08 | 显示全部楼层
抽空不彻底----冰堵;焊接管道不注意-----焊料堵;过滤器失效-----脏堵,总而言之-----堵。
发表于 2012-1-16 12:05:56 | 显示全部楼层
收氟查干燥过滤器在不堵的情况下看是否冰堵,都不是的话冲氟
发表于 2012-3-16 23:50:29 | 显示全部楼层
过滤器堵的可能性最大
发表于 2012-3-17 00:17:49 | 显示全部楼层
通过你的描述,你的机器可能是一种大型冰柜,除了他们说的几种情况外,还有一种就是温度到了以后电磁阀关闭,抵押为负压,压缩机通过负压保护停机;如温度高于设定温度后,电磁阀打开,机器运转。你可查一下,温度传感器有没有问题,如温度传感器阻值变大以后,就造成温度已到,电脑控制关闭电磁阀,形成负压后机器停机
发表于 2012-3-27 00:11:09 | 显示全部楼层
堵了**
过滤器多点
发表于 2012-3-27 07:18:35 | 显示全部楼层
这个问题很好解释。
电磁阀和膨胀阀都是通的,那过滤器是不是也是通的?系统中的制冷工质是不是充足?压缩机如果有吸气滤网的,检查是否清洁?这些都是直接影响低压压力的因素。
发表于 2012-3-27 10:26:11 | 显示全部楼层
堵                                                      
发表于 2012-3-27 11:36:48 | 显示全部楼层
同意楼上的意见不是冰堵了,就是脏堵了。