楼主: 饕餮

空调一开机就烧电路板上的保险

[复制链接]
发表于 2017-4-18 11:29:16 | 显示全部楼层
不是连接线,就是外机部件短路了
发表于 2017-4-18 15:16:07 来自手机 | 显示全部楼层
还是找专业维修吧
发表于 2017-4-18 16:04:17 | 显示全部楼层
看回复 有多少不董电路的。机子不开。可插电就烧保险,故障只能在电源电路部分。不可能在继电器以后的部分电路。..........
发表于 2017-4-18 16:08:29 | 显示全部楼层
饕餮 发表于 2011-10-28 22:03
压缩机电容断开也是爆的

看回复 有多少不董电路的。机子不开。可插电就烧保险,故障只能在电源电路部分。因为不开机不可能在继电器以后的部分电路。更不是压机,四通阀,内外风机。
发表于 2017-4-18 16:12:39 | 显示全部楼层
djling 发表于 2011-10-31 09:02
把外机的线断开 看内机启动 正常不 如果正常 就是外机问题  查压机阻值 检查外机

  多看看空调电路图吧!或者多了解一下空调的启动原理。不要误人。自己不..............。
发表于 2017-4-18 16:22:03 | 显示全部楼层
步步排查,不能急!
发表于 2017-4-19 21:07:55 | 显示全部楼层
压敏电阻击穿短路了
发表于 2017-4-21 22:58:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-22 00:56:44 | 显示全部楼层
这种情况要查压敏电阻,变压器或者是开关电源这些有没有故障,没有问题就要查步进电机,室内风机等这些配件了,当然如果情况严重,主板上也会有烧焦的痕迹,可以发现哪里坏的。