今天去米厂,一台15kw 2极电机不停的热保护,把电机拆开看了无烧坏痕迹,相与相之间阻值无穷大,后来换个电机已经ok.具体不知什么原因?
发表于 2011-10-21 20:48:32 | 显示全部楼层
抽头没有接好,或没有焊接好。
发表于 2011-10-21 21:10:45 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-21 21:33:22 | 显示全部楼层
电流测量没有?这种原因太多!
发表于 2011-10-21 22:12:10 | 显示全部楼层
相间击穿,串相。
发表于 2011-10-22 00:02:16 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
发表于 2011-10-22 20:37:34 | 显示全部楼层
遇到这样的问题首先看电机的电流是否超过正常值
发表于 2011-10-22 21:02:46 | 显示全部楼层
轴承变形,转子烧堂、匝间软击穿、格相不清、接线错误、风叶打滑散热不够。
发表于 2011-10-23 16:13:46 | 显示全部楼层
先测电流就更好
发表于 2011-10-23 16:25:19 | 显示全部楼层
三相的电流不平衡引起,应该是接线柱上的线头有问题。查查看。