楼主: 好想看到

大金空调3P一会制冷一会制热怎么处理?

[复制链接]
发表于 2011-10-23 22:46:53 | 显示全部楼层
描写得太模糊了,应该有一些参数方便分折。
发表于 2011-10-23 23:28:16 | 显示全部楼层
师傅,一会是多久啊?给点参数嘛
发表于 2011-10-24 08:51:27 | 显示全部楼层
测一下传感器,可能是坏了
发表于 2011-10-24 12:29:03 | 显示全部楼层
说详细一点,查一下四通阀
发表于 2011-10-24 15:56:25 | 显示全部楼层
我怀疑  是不是四通阀一赌赛不通的原因吧  测高低压正常?
发表于 2011-10-24 19:13:36 | 显示全部楼层
把四通阀的线拆了  一切可以解决
发表于 2011-10-25 12:06:56 | 显示全部楼层
基站的给他改为单冷
发表于 2011-10-25 13:15:04 | 显示全部楼层
估计这人是用户吧?维修员怎么会说这样的话。什么叫一会制冷一会制热啊?
发表于 2011-10-27 13:16:25 | 显示全部楼层
重新加氟看你的制冷剂如果是R410A的要全部排空了,在加进去,不能补。
发表于 2011-10-27 13:49:43 | 显示全部楼层
看是控制电路的问题,还是四通阀的问题,就这么简单