一用户电机故障是不能达高速,去后一看,是把电容装错,本来是运行电容(35UF400V)位置上安装了一个(200UF400V)的起动电容,起动电容上也装了一个200UF的电容,因用户家没有35UF的运行电容。我就把随身带的35UF400V运行电容安上一只故障排除。这一用户家离供电变压器2公里路,所以他错安上的起动电容才没有烧坏.........
发表于 2011-10-20 21:20:30 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,不简单哟
发表于 2011-10-22 21:44:18 | 显示全部楼层
你说的不大像,因该起动不起来。它有离合开关,正常起动电容不足与离合不清会这样。