电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 13375|回复: 48

空调管路结霜故障分析

  [复制链接]
发表于 2009-3-17 13:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调管路结霜是常见的故障,其中缺氟是较为多见的原因;其次管路堵塞,室内机热量交换不良等都可出现结霜
故障。可根据运行电流,回气压力,结霜位置不同等,来判断故障所在。
    1、回气管结霜,运行电流偏小,回气管压力偏低。对于使用3年以上无维修史的空调,若其管路无泄露痕迹
的情况下,可直接加氟至回气管压力达到0、45~0、55MPA;运行电流达到额定值的80%以上即可正常。
    2、管路堵塞。(1)若回气压力偏低,运行电流偏小,而将低压保护器的触点短接,又出现高压保护,一般
常见为毛细管或干燥过滤器堵塞,尤其以干燥过滤器堵塞最为常见。(2)若低压极低,甚至为负压,而且运行
电流偏大;过滤器相对于毛细管,有明显温差即为堵塞之处,以毛细管堵塞尤为常见。
   3、蒸发器热交换不良引发的管路结霜。其主要原因为过滤网严重堵塞;风机电机不良或损坏造成通风不良;
冷水机供水、回水管路出现堵塞。若出现回气管结霜,而且在压缩机壳体也有露霜,测运行电流有摆动的现象,
压缩机产生沉闷的液击声,则应立即停机。
   4、加氟过多,也会使压缩机回气管处出现结霜现象,此时运行电流将较大;冷凝器外表会明显发烫。应适当
放氟,使运行电流降至额定值以下。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
展望未来 + 6 谢谢分享

查看全部评分

发表于 2009-3-17 16:15:04 | 显示全部楼层
应该 顶
发表于 2009-3-27 14:11:53 | 显示全部楼层
宝贵财富,顶!
发表于 2009-4-1 09:30:52 | 显示全部楼层
分识得很好!
发表于 2009-4-6 23:45:25 | 显示全部楼层
宝贵经验 应该顶起
发表于 2009-4-8 19:59:02 | 显示全部楼层
不错,分析的很好,
发表于 2009-4-9 17:29:49 | 显示全部楼层
学习了,收藏了
发表于 2009-4-9 17:36:13 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。
发表于 2009-4-15 20:08:01 | 显示全部楼层
好经验,收藏一下。
发表于 2009-4-15 21:17:31 | 显示全部楼层
小兄弟分析很清楚,不错,顶起来
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 16:38 , Processed in 0.068016 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表